在正??諝猸h(huán)境中,沒有被測氣體濃度,但是數值波動很大或數據不穩情況如何處理?
發布日期:2020/01/01
訪問量: 2635
解決對策:
1、短時間零點波動范圍小于最大量程的1%屬于正常范圍,在沒有被測氣體濃度的情況下長時間漂移小于最大量程的2%屬于正常范圍,若超出此范圍,需要確認現場環境是否存在被測氣體;如空氣中的溫度和濕度波動較大,也會(huì )導致數值波動很大或數據不穩;
2、確認是否對儀器進行了零點校準或目標點校準操作,若在有被測氣體的場合進行了零點校準操作或在有被測氣體的場合進行了目標點校準,但是校準的濃度值和實際濃度值不符,可能造成儀器數值波動很大或檢測到的數值偏小,此2種情況可進行恢復出廠設置即可解決;
3、如果還無法解決問題,需要確認是否通入高濃度的氣體或有高濃度的氣體沖擊了氣體傳感器,如果有沖擊過氣體傳感器,講儀器開機老化運
行24小時以后,數值還不穩就可能是氣體傳感器被沖擊損壞,需要更換氣體傳感器。